消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防系统水量计算问题

各位老师们好!想请教两个问题:

最近在做毕设,遇到两种工况的消防用水量不会算,请各位老师帮看一下,不胜感激:

工况一:一个建筑群,假设A子项建筑的消防用水量最大,q喷淋=30l/s,B子项的消防用水量不如A子项的大,但是q喷淋=50l/s。请教各位老师,喷淋泵选取流量的时候,是用A子项的还是B子项的?用B子项的话,那水量不就不够了吗?

工况二:一个建筑群,假设A子项建筑的消防用水量最大,但是只有室内、室外消防系统;B子项室内的消防用水量较A小,但是有室内、室外和自喷系统,这个时候地下室要设喷淋泵吗?

小月半 | 2023-02-27 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

一个消防路上的小学生 2023-02-28 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

工况一:当A和B两栋建筑共用一套设施和消防水池,在计算消防用水量时,喷淋的流量需要选取最大值进行计算,问题中喷淋系统的流量值直接选用50L/s。当设施和消防水池分别独立设置时,分别计算就可以。

工况二:建筑中有自喷系统就要设置喷淋泵的,这个和消防用水量没有关系。无论是否共用,喷淋系统和消火栓是两个独立系统。

永锅 2023-02-28 09:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵的流量和扬程按所服务的系统最大值确定,用水量按单体建筑各系统用水量之和最大值确定。

消防网友28592 2023-02-28 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵和自喷泵各取最大值

消防黄河 2023-03-01 09:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一:水泵的选取和水池容量的确定是两回事,看一下水规图示后,再继续设计。二:设不设喷淋泵不取决于AB的用水量,可以设,也可以和栓合用泵,具体符合压力流量要求即可。

关闭

关闭

手机APP下载