消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?

无窗地下室,独立小房间面积<50,独立小房间总面积>200。走道L>20。采用自然排烟方式,仅走道设置排烟窗(按最大一个房间面积+走道面积之和百分之2开窗)是否可行?

mshm | 2023-02-27 13:31
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

永锅 2023-02-27 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你的描述是不可行的。

当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

mshm   回复: 永锅2023-02-28 10:36

我的意思是说房间与走道共用自然排烟口

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友78337 2023-02-28 13:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题是4.6.3.3条和第4.6.3.4条如何理解,计算。


简单说,从危险性来说,以及条款对比,


设计计算时,4.6.3.4的设计计算自然开窗总面积必然,必须大于等于2个2平方米。


否则从危险性逻辑上说不通。


例如,走道长30米,宽2.5米,需要排烟的最大房间50平方米,

计算自然开窗面积为(30*2.5+50)*2%=2.5平方米

这比只需要走道开窗的2*2平方米还少,不合理。

mshm   回复: 消防网友783372023-02-28 14:34

咨询了本省审图机构,公建可以做走道两端各两平米排烟窗,可通过审图。

原理就是:规范的条文解释陈述,面积<50即使发生火灾,烟气量较小,可通过走道排烟。或者说仅考虑走道排烟,按规范,仅走道排烟做“走道两端各两平米排烟窗”。走道=60米*2.5米*0.02=3平米。小房间=50平米*0.02=1平米。等于4平米。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: mshm2023-03-01 15:25

这是正解

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载