稳压系统的压力值

2023.3.1实施的消防设施通用规范中前言,术语中的第7条稳高压消防水系统说明是维持管网的水压力大于等于0.7MPa的消防水系统。什么意思?稳压系统这么大的压力吗?不是消火栓0.35MPa。喷淋系统0.15MPa吗。是我理解错了吗?还是改成这个0.7了。还是这个是常高压系统的稳压系统。

树 | 2023-02-26 15:50
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2023-02-26 22:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你再了解一下临时高压消防给水系统吧。

甘肃西苑勘察规划设计有限公司 2023-02-27 07:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.07吧

远古鱼龙 2023-02-27 08:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

写这条规定还是有一定道理的,好多中大型危化品企业的消防水泵站和泡沫站未设置在一起,消防水管网长度长又复杂,泡沫站泡沫液发泡启动压力要超过0.7MPa,这是有科学依据的!消防水压力太小泡沫站直接无法使用。影响灭火救援,我公司消防水泵出水口压力都在1MPa左右!

永锅 2023-02-27 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

化工企业采用临时高压系统的管网平时压力值一般是不小于0.7MPa的。