消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

埋地钢管连接方式

埋地钢管连接方式,栓规上提出宜采用沟槽或法兰连接。施工单位提出,沟槽或法兰连接容易漏水,没有焊接好。规范上只有明确架空管道不宜采用焊接连接。请问,埋地的钢管,焊接是否满足规范要求,是否确实比沟槽或法兰连接要好?谢谢!

suixingjie | 2023-02-22 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2023-02-22 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

埋地钢管连接方式焊接满足规范要求,焊接时应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量,管道焊接后要进行防腐处理。沟槽或法兰连接橡胶圈时间久了会腐蚀,容易漏水。

个人认为,埋地管道采用焊接比采用其他两种方式漏水的可能性要小一些。

消防网友78337 2023-02-22 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

事事无绝对,


从施工单位角度来看,焊接一定比沟槽法兰好,很容易一次性通过验收。


沟槽和法兰,即使严格按工艺标准施工,由于材料配件,密封件等等方面不确定性的叠加,漏水问题出现可能性大大增加。焊接即使只是马马虎虎的对付上,短期也不会漏水,容易通过验收。



周家斌 2023-02-22 20:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

焊缝防腐不好处理,短时间没问题,消防验收有保证。如果焊缝防腐处理不好,管网漏水风险也很大。

关闭

关闭

手机APP下载