消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业建筑中6米宽,8米高安全通道排烟设计

工业建筑中6米宽,8米高安全通道。建筑定义为安全通道,承担疏散的功能、长度大于40米。防烟分区长边按照4.2.4表格取60米,一个防烟分区面积360㎡。仅走道排烟,能否按4.6.3.3条“机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗”。如果生产中要起到生产资料运输作用,上述方案成立,是否还可以按照上述方案执行?

mshm | 2023-02-09 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友78337 2023-02-09 12:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

走道大于2.5米时,排烟量需要按4.6.3.2的表来进行计算。

mshm   回复: 消防网友783372023-02-09 17:09

表4.6.3无走道一项,按照那一项计算

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友78337   回复: mshm2023-02-11 09:45

按厂房计算,宽度超过2.5米就不算走道了,设计师定义一个区域(宽度20米)是走道,就按走道计算排烟?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张 2023-02-10 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那应该算不上走道,属于工业生产的流通区域,应该可行。

关闭

关闭

手机APP下载