扩大的封闭楼梯间

把侯梯厅门取消,与扩大的封闭楼梯间连在一起。卫生间,电梯门做成乙级防火门是否可行?

mshm | 2023-02-07 16:20
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2023-02-07 22:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议取消,我是设备专业的,咨询一下建筑专业,电梯门可以设为乙级防火门吗?

周家斌 2023-02-08 09:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

电梯层门虽然有1个小时耐火极限(新规2个小时完整性)的要求,但是层门的密闭性能达不到防火门的要求,所以候梯厅的防火门不能取消。

mshm   回复: 周家斌2023-07-22 15:11

电梯门外设卷帘门可以吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: mshm2023-07-22 18:35

消防电梯处不可以,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报