消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池是否需要储存室外的用水量?

室外消火栓设计用水量为30L/S,现场无满足条件的市政消火栓。消防给水采用两路市政供水,市政管道供水量为15L/S,压力为0.14Mpa,室外消火栓系统直接接入两条市政供水管网,消防水池还需要储存室外消火栓的用水量吗?

永锅 | 2023-02-07 12:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防黄河 2023-02-07 18:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没考虑生产生活用水吧。呵呵

刘丽波 2023-02-07 22:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果两路总和是15l/s,需要储存室外消火栓用水量。

周家斌 2023-02-08 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这市政给水能力满足不了室外消火栓系统用水量了,消防水池需要考虑室外栓系统用水量的,同时还需泵组。

关闭

关闭

手机APP下载