消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下室电梯厅的门,用玻璃移门,不用平开门可以吗?

地下室电梯厅的门,用玻璃移门,不用平开门可以吗?

文化人 | 2023-01-05 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2023-01-05 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室电梯厅的门不应采用玻璃移门。

5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
▼ 点击展开条文说明
5.5.6 受用地限制,在建筑内布置汽车库的情况越来越普遍,但设置在汽车库内与建筑其他部分相连通的电梯、楼梯间等竖井也为火灾和烟气的竖向蔓延提供了条件。因此,需采取设置带防火门的电梯侯梯厅、封闭楼梯间或防烟楼梯间等措施将汽车库与楼梯间和电梯竖井进行分隔,以阻止火灾和烟气蔓延。对于地下部分疏散楼梯间的形式,本规范第 6.4.4 条已有规定,但设置在建筑的地上或地下汽车库内、与其他部分相通且不用作疏散用的楼梯间,也要按照防止火灾上下蔓延的要求,采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。

周家斌 2023-01-06 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载