临时稳高压系统正常管道里的压力是多少

各位,想请问一下,我们的消防是132kw的,系统是临时稳高压,稳压泵正常运行,厂区最高点是24米,正常出水口压力表多少压力算正常呢?

小黄蜂 | 2023-01-04 09:57
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2023-01-04 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓出水口工作压力大于等于0.35Mpa,自动喷水灭火系统喷头工作压力大于等于0.1Mpa

一对麻辣小龙虾 2023-01-04 16:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般建筑栓口动压0.25-0.5,8民高工是0.35-0.5,有稳压泵,自喷最少大于0.15

张牙舞爪的张   回复: 一对麻辣小龙虾2023-01-05 17:51

自喷静压跟工作压力不一样