消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火包裹相关

各位老师好,请问什么情况需要防火包裹?防火包裹不能使用岩棉加铝膜吗?

没有密码 | 2023-01-02 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2023-01-02 22:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),防火包裹是其中的一种措施,也可以使用成品防火风管。岩棉加铝膜请查看相应厚度的包裹体系型式检验报告,满足要求就可以使用。

关闭

关闭

手机APP下载