全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,理解不透
风管管道穿过防火墙、防火隔墙、及楼板的风管时,穿越处风管上的 防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 。
三个问题混乱中,请助理解分开说明白,谢谢
求助帮理解
1. 耐火极限 : 风机房四周是算防火隔墙吗? 那这风管穿过这风机房的墙的 防火阀、排烟防火阀 2.0m范围内的管段也要 采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 ?
2. 排烟风机房四周是算防火隔墙吗? 排烟风管穿过这风机房的墙的 两侧各2.0m内要设置什么阀??为什么有些图纸仅仅在机房内侧设防火阀?
3. 两侧都要设? 防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段 是指只要是 穿过防火墙、防火隔墙、及楼板的风管时,墙的两侧都要设置防火阀、排烟防火阀吗? 如果不是,怎么理解什么情况下,才要两侧都要设置防火阀、排烟防火阀?
张牙舞爪的张 2022-12-29 08:53
1 赞
0 踩 [回复] 举报
第一问:是的,设备机房墙体构建耐火极限为2h隔墙+1.5h楼板即可。现有装修材料能满足。
第二问:排烟风机风管上,设排烟防火阀。排烟防火阀设置位置为“一入三跨”(即风机入口处,跨防火、防烟、楼层处)这四个地方都是一侧设置。
第三问:看第二问,不是什么地方都要两侧设置。举个例子:防火阀两侧都需要设置地方,变形缝。
个人认为你防火阀和排烟防火阀的功能和对应混淆,理清两者功能再分辨安装位置应该更容易理解。希望我的回答对您有帮助。谢谢。
周家斌 2022-12-29 09:08
1 赞
0 踩 [回复] 举报




这图对我有用,进一步了解防火分隔的概念,多谢啦!!☆⌒(*^-゜)v,
那么,还有个规范:
9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4 穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
问题:1. 这规范适用于加压送风和机械排烟系统吗??
问题:2. 这条规范的 “通风、空气调节系统的风管” 怎么理解?? 通风:包含机械加压送风吗? 包含机械排烟吗? 空气调节系统 是特指空调系统吗? 我对这3个概念的包含关系混乱,能否说清楚这关系??
潘天坤 2024-07-01 13:31
0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个问题结合建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定来理解会有一些收获
风机房墙体有2小时耐火极限要求,所以属于穿越类似防火隔墙性质的墙体
按照建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.3.5条规定:通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施
结合条文说明和实施指南来理解,各类风管穿越防火隔墙,应设置防火阀等防火分隔措施并且做好防火保护措施以防止烟气和火势蔓延

“........穿越处风管上的 防火阀、排烟防火阀.....” 这处的意思 有个前提条件:穿越处必定有 防火阀、排烟防火阀,也就是说此处应设 防火阀、排烟防火阀,对吧???