关于电动消防泵连续运转时间

电动消防泵的连续运转时间

消防网友67571 | 2022-12-20 20:36
请写下您的回答回答

回答 | 1

徐海金 2022-12-21 08:29 00 [回复]举报

消防泵 GB6245-2006 >10.10.1 低压车用消防泵在工况1下运转2h;在工况2下运转2h,整个运转不应间断。
10.10.2 中低压、高低压车用消防泵,在工况1下运转2h;在工况2下运转1h;在联用工况下运转1h,整个运转不应间断。
10.10.3 手抬机动消防泵组在工况1下运转8h,整个运转不应间断。
10.10.4 供泡沫液消防泵在额定工况下运转1h,整个运转不应间断。
10.10.5 除上述以外的泵及泵组在工况1下运转4h,整个运转不应间断。