消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防供配电

消防三级负荷的建筑,按二级负荷设计消防用电,采用发电机做备用电源,未设置自动启动方式,消防供配电系统发电机项是否合格

消防网友54141 | 2022-12-10 14:06
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

石小东 2022-12-12 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

关闭

关闭

手机APP下载