疏散门的宽度问题

建规5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。具体是什么意思,人员密集的公共场所所有的疏散门都不应该小于1.4米吗?还是只是首层疏散外门。包括安全出口吗?

树 | 2022-12-03 22:25
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-12-04 07:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

树   回复: 周家斌2022-12-07 16:12

感谢答疑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 树2022-12-15 21:30

不谢!回答你的问题同时,我也温故而知新!共同学习。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

一个消防路上的小学生 2022-12-05 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条文中的疏散门包括此类场所在建筑中的疏散路线上的所有的门,均应符合净宽度不小于1.4米的要求