关于老年人照料设施是否需要设置消防设施

1、建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.3.4条第5项规定老年人照料设施需要设置自动喷水灭火系统。

2、建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.4.1条第7项规定老年人照料设施需要设置自动报警系统。

3、建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第5.1.1条的条文解释中对于本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。

问题:当床位总数(可容纳老年人总数)小于20床(人)的老年人照料设施是否需要设置自动喷水灭火系统和自动报警系统。

星辰2022.11.26 | 2022-11-26 14:06
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防黄河 2022-11-26 15:42 00 [回复]举报

不需要。

刘丽波 2022-11-26 21:48 00 [回复]举报

不属于老年照料设施,按一般公共建筑处置。