设置在多层建筑内首层局部的游泳馆按那种使用性质定性?其室内疏散距离按哪条规定确定

设置在多层建筑内首层局部的游泳馆按那种使用性质定性?其室内疏散距离按哪条规定确定

消防砖家 | 2022-11-26 09:08
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

张牙舞爪的张 2022-11-26 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《人员密集场所管理》定义,属于公共娱乐场所。疏散距离根据《建规》5.5.17和5.5.17条文说明可得出疏散距离为25米。

消防黄河 2022-11-26 12:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

体育场馆,疏散距离一般按照大空间对待。有的地标已明确,如:《北京》:游泳池,可以按“建规”5.5.17条第4项的大空间疏散距离执行。不考虑泳池阻挡。浙江等地明确37.5米等。

张牙舞爪的张   回复: 消防黄河2022-11-26 18:50

请问,如果没有明确的地标,该场所能否按健身休闲的公共娱乐场所来定性?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河   回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 21:39

体育场馆和公共娱乐场所是两个并列概念,详见消防法第七章。体育场馆定义明确包含游泳馆,而公共娱乐场所定义中并未有明确。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117   回复: 消防黄河2022-12-07 16:21

请问北京市的地标条文是哪个

  10 赞    0 踩 [回复] 举报