室内消火栓管网连接方式

请问这种消火栓连接方式是否正确?如果正确这种连接的专业术语叫什么?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

chowah 2022-11-20 13:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小于等于DN50用螺纹连接,大于50用沟槽、法兰连接。你这个叫抱箍,消防管道一般不用这种方式

张牙舞爪的张   回复: chowah2022-11-20 17:58

谢谢朋友

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-11-20 15:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

这种是马鞍接头,一般做管道破裂,抢修时经常用到。依靠橡胶垫挤压密封。建议只做抢修、维修使用。