消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

泡沫灭火系统

提问:非水溶性甲、乙、丙类液体储罐为什么不能用6%水成膜低倍数泡沫液。谢谢!

yao3320 | 2022-11-19 11:42
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

虎斑贝 2022-11-23 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021

3.2.1 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定:
    1 应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液;


如果固定式系统采用6%型的泡沫液与比例混合装置,水轮机的压力损失比采用3%型的会翻番,使部分石油化工企业、石油库等的消防水系统压力等级从1.6MPa升到2.5MPa,这是难以实现的,也无必要。

yao3320   回复: 虎斑贝2022-12-22 08:45

如果固定式系统采用6%型的泡沫液与比例混合装置,是什么原因使水轮机的压力损失比采用3%型的翻番呢,求赐教!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载