消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风机的联动开启

火设规4.5.2规定排烟风机的开启是由排烟口,排烟窗来联动开启的,如果一台排烟风机只用于一个防烟分区,那么这个风管上是没有常闭的排烟阀的,那么如何来联动开启排烟风机?
西风之夏 | 2022-10-29 08:14
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

南明离火 2022-10-29 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.5.2  还有第1条,请看大屏幕……

永锅 2022-10-31 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一台排烟风机只用于一个防烟分区,风管上的排烟口可设置成常开的排烟口,同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机联动触发信号,并应由消防联动控制器联动排烟风机启动。

西风之夏   回复: 永锅2022-11-01 06:52

规范里面没有这条啊,实际我们也是这样写联动程序的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 西风之夏2022-11-01 10:53

规范里面确实没写,一台排烟风机只用于一个防烟分区,消防施工现场都是这样做的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载