消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类仓库需要疏散指示标志和应急照明吗?

各位专家,本人好像查了一下,没有发现哪个标准中提到,丙类仓库要设置疏散指示标志和应急照明。是因为仓库设计时,考虑没有人吗?谢谢

tosohpvc | 2022-10-11 13:33
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

姜子牙疼 2022-10-11 15:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
    2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
    3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;
    4 公共建筑内的疏散走道;
    5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

tosohpvc   回复: 姜子牙疼2022-10-11 17:17

谢谢,这个了解,是不是除了楼梯间外,仓库的其它区域不用设置疏散照明和指示标志

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

蓝雨冷风   回复: tosohpvc2022-10-12 17:31

其它区域不用。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

tosohpvc   回复: 蓝雨冷风2022-10-17 15:25

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载