消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电动驱动消防水泵自动巡检

根据GB50974 11.0.16 的规定,消防水泵自动巡检,这个是如何实现的啊?自动报警系统的自检好像没有此功能哦,有了解的,麻烦解释一下,若有图片那是最好啊。

谢谢

tosohpvc | 2022-10-11 13:28
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-10-11 16:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

与自动报警无关系,是通过控制柜变频器和控制器来实现水泵周期低速运转,

tosohpvc   回复: 周家斌2022-10-11 17:15

谢谢!

但根据GB50974  11.0.16 自动巡检时,有6条要求,有些应该可以目视看见啊,如第5点,故障时声光报警等,这些内容是在控制柜上,还是在自动报警系统显示屏上看到。

再次感谢,学习了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: tosohpvc2022-10-11 17:39

在巡检控制柜实现

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

tosohpvc   回复: 周家斌2022-10-12 08:49

感谢,学习了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载