刘老师,如果一个90米的走道两个窗口面积符合要求,间距50米,走道最远点至窗口20米,也一样符合《烟规》4.3.2的规定啊,请问最长60米的规定是怎么算出来的呢

消防网友73154 | 2022-10-11 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

姜子牙疼 2022-10-11 16:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那不是算出来的

刘丽波 2022-10-18 13:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规4.2.4注1规定的,走道防烟分区长边长度最长60米。