走道长度45米,划分了2个防烟分区;请问这2个分区分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?

小谜 | 2022-09-08 16:00
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

永锅 2022-09-08 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、当公共建筑仅需在走道设置排烟时,在走道两端(侧)均设置面积不小于2平米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

2、当公共建筑房间内与走道均需设置排烟时,设置有效面积不小于走道建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

看看你说的是哪种情况?

感恩 2022-09-09 11:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

走道宽度不大于2.5m,防烟分区最大长边长度可以到60m,做成一个防烟分区就可以了

bob琦   回复: 感恩2023-08-30 12:05

大于60米的走道,宽度不大于2.5米,划分成2个防烟分区,请问这2个防烟分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

感恩   回复: bob琦2024-04-29 10:33

如果仅是走道设置排烟,每个防烟分区2端都要设置,如果是房间和走道都设置排烟,就只需要满足防烟分区地面面积的2%就行了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报