感恩
专注于消防各专业图纸设计
粉丝:0
关注:0
关注

-
走道长度45米,划分了2个防烟分区;请问这2个分区分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?
发表评论: 如果仅是走道设置排烟,每个防烟分区2端都要设置,如果是房间和走道都设置排烟,就只需要满足防烟分区地面面积的2%就行了
2024-04-29 10:33
-
排烟设施需要吗
发表评论: 按照规范要求,如果是大于100㎡的房间是需要设置排烟设施的,你这种情况,此房间为1个防烟分区,可开启外窗有效开窗面积不小于防烟分区面积的2%即可。
2022-09-14 10:34
-
消防救援窗的尺寸
发表评论: 消防救援窗尺寸并不存在上述800*1000mm的情况,严格按照现行建筑设计防火规范执行即可。
2022-09-14 10:09
-
防火分区的划分
发表评论: 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.3 条规定:防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。防火分区之间可采防火墙、防火卷帘、来分隔,未提及防火构件,而建筑防火构造包括:钢梁柱包覆、内外墙体、吊顶、管道竖井、电缆桥架包覆、通风管道包覆等。根据以上来看,如果是墙体的防火构件,且耐火极限满足防火分区间的防火要求,是可以划分的,其他防火构件则不行。
2022-09-14 10:07
-
请教一下,疏散走道旁房间不设门是否可行?
发表评论: 如果此区域不设置疏散门,此区域可视为疏散走道的一部分,需要满足疏散走道的防火要求。
2022-09-14 10:00
-
冷库设置自动喷水灭火系统,占地面积可以增加1.0倍吗?
发表评论: 主要要看你的冷库是用来做什么功能用途,存储物品类型,如果是民用建筑的冷库,设自动喷水灭火系统,是可以增加1倍的,如果是仓库建筑(工业建筑),就要看具体的使用功能。
2022-09-14 09:58
-
走道长度45米,划分了2个防烟分区;请问这2个分区分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?
发表评论: 走道宽度不大于2.5m,防烟分区最大长边长度可以到60m,做成一个防烟分区就可以了
2022-09-09 11:33
1
