消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防救援窗的尺寸

建规2014版和2018版的消防救援窗尺寸都是不小于1米*米的。但是我听有些人说有800*1000的。我没有找到相关规范。有知道的吗

树 | 2022-09-03 13:44
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

南明离火 2022-09-03 16:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

并无此规定

消防黄河 2022-09-05 12:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规执行。1*1

永锅 2022-09-07 09:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m。

建规7.2.5条明确规定。

感恩 2022-09-14 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防救援窗尺寸并不存在上述800*1000mm的情况,严格按照现行建筑设计防火规范执行即可。

荆榛寒 2023-05-26 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防救援窗口1米*1米,当使用门作为救援窗口时,不小于0.8米*1米

关闭

关闭

手机APP下载