消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新规范,消防设施通用规范规定的这个公称风量跟之前老规范的设计风量有什么区别?

arabella | 2022-09-01 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

石小东 2022-09-01 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公称风量是风机设备的风量,设计风量是设计院设计方案中的经计算的风量。

arabella   回复: 石小东2022-09-01 17:29

那我图纸标注的风机风量就是要写选型的风机设备风量是吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载