消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房、配电房是否需要设置与建筑相适应的灭火设施

单层大型仓库,划分为多个防火分区,仓库设有报警及喷淋;柴油发电机房、配电房无任何消防设施;柴油发电机房、配电房各自单独划分防火分区,开口直接对外,与仓库防火墙分隔,此种情况是否属于建规5.4.13说的需要设置报警及自动灭火设施的情况??

建规:5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:   …… 5 应设置火灾报警装置。     6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

南明离火 | 2022-08-26 15:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

一成道人 2022-08-31 22:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 6.1.2.4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。大型仓库供电要求至少二级负荷,柴油发电机房和配电房都是消防安全重点部位,防火墙只是符合防火分隔的要求,灭火设施还是应该按规范布置。

关闭

关闭

手机APP下载