消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

21X505-2对湿式干式自动喷水灭火系统联动控制描述

自喷的联动启泵应该是联动控制器处在自动状态,火灾报警系统收到高位消防水箱的流量开关或报警阀组的压力开关的动作信号作为联动启泵的触发信号,由控制器远程启动水泵,应该没错吧,但是21X505-2图集97页4.16.5.1对联动启泵的描述怎么理解,请高手来解释。


一成道人 | 2022-08-21 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2022-08-22 12:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不矛盾的,低压压力开关联锁启泵+反馈信号给联动控制器作为启动信号的,冗余设计。

关闭

关闭

手机APP下载