消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中控室配电间配置水基型灭火器

某石化厂中控室的低压配电室配置了两具3公斤的水基灭火器,灭火级别为1A,55B,E。按照火灾危险性,中控室的配电间应该为严重危险级。

想请问E类场所,严重危险级,配备3公斤的水基灭火器符合要求吗?

谢谢

Chris_EWE9 | 2022-08-18 21:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-08-19 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-05-15 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

"3公斤的水基灭火器,灭火级别为1A,55B"是否有矛盾啊,3公斤的是不是灭火级别就是3A

关闭

关闭

手机APP下载