丙二类仓库室外的消防栓水压应该是多少

丙二类仓库室外的消防栓水压应该是多少

mirotic | 2022-08-15 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防黄河 2022-08-16 15:32 00 [回复]举报

>平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa