消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

小区外围独立建筑属于商业网点吗

小区外围一圈独立的3层楼,房屋单独面积100左右,房屋性质商品房,用途商业服务,属于商业网点吗,如果几间打通属于哪一类建筑,增加疏散楼梯,宽度疏散门宽度要求

danqu84 | 2022-08-04 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 3

深圳消防 2022-08-04 12:04 00 [回复]举报

商业服务网点只能设置在首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²。如果你这3层也是商业那肯定就不是商业服务网点了。

该建筑是否为98年以前的建筑,有无消防验收意见书。如有,意见书一般都会写是否为商业服务网点。如下图。

周家斌 2022-08-05 16:28 00 [回复]举报

详见石老师资料:消防释疑:商业服务网点-21问!https://b.1190119.com/article-380.htm

消防黄河 2022-08-07 11:25 00 [回复]举报

不属于。既然是独立的3层楼,几间打通,还是多层公共建筑。涉及疏散宽度按照多层公建执行。

关闭

关闭

手机APP下载