江元
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注

-
两本规范的使用问题
发表评论: 十几年前建成、无改造、不改变使用功能的既有建筑,日常消防安全检查以「建造当年生效的旧规范」为底线判定依据,不强制按 GB55037-2022 新通用规范一刀切整改. GB55037-2022 自 2023-06-01 实施,GB50016-2018 所有强制性条文同步废止,新建、改建、扩建工程必须执行 GB55037; 法理原则:工程建设强制性规范不溯及既往,新法不约束已经合法建成、无改造的存量建筑。
2026-06-29 08:55
-
各位老师,建筑面积2040的单层丙类胶水厂房需要做喷淋吗
发表评论: 建议:
2025-12-24 17:23
-
乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
发表评论: 请问:强制性废除了,怎样强制执行?
2025-08-18 16:47
-
门后紧接设置楼梯的问题
发表评论: 正确做法建议:应确保防火门开启后形成连续的平坦疏散通道,若存在高差需通过台阶过渡时,应满足以下要求:台阶与防火门的水平距离不小于1.4m;台阶需设置明显警示标识及防滑措施;优先采用缓坡替代台阶(坡度≤1:10),并符合无障碍设计要求。
2025-07-03 17:38
-
门后紧接设置楼梯的问题
发表评论: 虽然地下车库不是人员密集场所但《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在明显位置设置指示标志。防火门后紧接台阶会形成障碍物,增加人员疏散时踏空风险,属于影响疏散安全的行为。
2025-07-03 17:37
1
