人防验收标准

管道穿越人防区需要两侧安装阀门吗

._7gPt | 2022-07-25 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2022-07-25 15:09 00 [回复]举报

穿越防护墙的两侧,在防护区侧离墙不大于200mm处安装不小于1.0MPa的不锈钢或铜质闸阀或截止阀。如果两侧都是防护区,两侧均安装。