消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大功率的消防水泵可以采用变频运行吗?

《消防设施操作员中级教材》中消防水泵可以采用变频启动运行可以减少水泵启动时对电网及官网的冲击。而相关规范中却说不应采用变频启动运行,到底哪个才是正确的?蒙圈啦!求解!

荣荣 | 2022-07-24 17:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-07-25 08:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14):1、火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。本规定同样明确了消防水泵不能采用变频启动,另外,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此按规定不宜采用。2、消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。本规定明确了水泵准工作状态时的自动巡检可采用变频运行。

以规范为准!

荣荣   回复: 周家斌2022-07-25 09:36

谢了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2022-07-30 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以规范为依据,而且均执行现行规范.

关闭

关闭

手机APP下载