地下室水泵房

地下室水泵房的,消防泵、喷淋泵为什么要设置一个水泥底座。并且用螺丝把泵体,固定在水泥台上?

文化人 | 2022-07-22 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-07-22 12:59  4 赞  0 踩 [回复] 举报

吸收和隔离水泵运转时产生的振动,防止发生共振现象。降低整体运转设备的重心(不倒翁底座一样),设备稳定、安全运行。

石小东 2022-07-22 13:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对于水泵基础,国标也有相关规范要求。《建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019,3.9.13 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m;

水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。

李勤 2026-08-27 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防止气泵后振动产生共振