消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷头不小心被碰破了,怎么办

当消防自喷系统中,喷头不小心被碰破了,该怎么处理

荣荣 | 2022-07-18 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2022-07-18 17:15  3 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭所属的主管上的信号蝶阀,打开放水阀,更换喷头,打开信号蝶阀,末端末端放水阀排空气,恢复系统待工作状态。

消防黄河 2022-07-18 20:43  4 赞  0 踩 [回复] 举报

报备单位消防管理人,请维保或有资质人员更换维修,检查恢复。紧急时先关闭该喷头所在配水管或配水干管上便于操作的阀门,若喷头所属配水管有试水阀亦同时打开排水,减少水渍损失,用备用喷头进行更换,放水排气恢复系统。

荣荣   回复: 消防黄河2022-07-20 12:51

谢了!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

hujun 2022-07-18 22:48  3 赞  0 踩 [回复] 举报

通知同事去做关信号阀开末端,自己准备好换的衣服和洗发水沐浴露,先洗为敬。

李勤 2026-08-27 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

停泵、关闭水箱出水管、关闭楼层信号阀、打开本层(本区域)末端泄水阀,放水后进行更换

关闭

关闭

手机APP下载