消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位消防水箱

关于消水规6.1.9第2条中,其他建筑应设置高位水箱,但当设置高位水箱确有困难,且采取安全可靠给水形式时,可不设高位水箱,但应设稳压泵。这里面确有困难如何界定?是指改造项目加不上水箱?还有图集里对应的写到:判定安全可靠给水形式,应由专家论证。这个怎么论证,由谁论证?

小设计人 | 2022-07-08 12:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-07-11 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报


产权方业主组织论证(也可以委托咨询单位),邀请主管部门参加,抽取专家库人员进行论证。

小设计人   回复: 周家斌2022-07-13 11:17

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-08-17 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老建筑没有高位水箱,但是现在如设置高位水箱建筑承重会受影响,存在不安全因素

关闭

关闭

手机APP下载