自然排烟问题

采用自然排烟的房间,自然排烟窗在顶部,房间能做吊顶吗?做吊顶会不会影响什么?

消防网友64510 | 2022-06-29 20:57
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防黄河 2022-06-30 08:33 20 [回复]举报

会影响。应参照烟规机械排烟相关要求和火报规6.2.18,吊顶开孔率大于25—30%且开口均匀时,不考虑影响。

周家斌 2022-06-30 08:49 00 [回复]举报

综合考虑储烟仓的位置和有效排烟窗的可开启面积考虑。