地下车库内的消防水泵房,给水泵房,换热站等设备用房是否也需要设置上喷头,泵房内设置的装配式水箱,没什么可燃物

小设计人 | 2022-06-15 17:53
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-06-16 04:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这些设备用房,是单独的防火分区,还是与车库设于一个防火分区。单独的防火分区,看建筑的防火分区是否需要上自喷扩大防火分区面积,或者是否设置在一类二类高层公共建筑的地下;与车库设于一个防火分区建议设置自喷。

小设计人   回复: 刘丽波2022-06-16 09:32

谢谢