壁挂联动报警主机是否必须设置消防控制室?

根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第3.41条规定,具备消防联动功能的火灾报警系统应设置消防控制室。但是现实中,大部分壁挂主机都设置与收银台、吧台、设备间(银行网店)等位置,由于二次改造一楼面积都比较小,很难实现消防控制室且直通室外的要求?设置在以上区域是否满足规范要求?

消防网友85529 | 2022-06-08 10:58
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

南明离火 2022-06-09 13:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果有上一级的消防联动控制器,这个只是分机可以不用吧

李勤 2026-07-20 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-01 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只是分机,且没有需要人手动操作的需求则可设在有人值班的场所即可,不用设在消防控制室里面。