消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾报警探测器报警后主机到底在多久之内显示满足要求,超过10S可以吗

火灾报警探测器报警后主机到底在多久之内显示满足要求,超过10S可以吗

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

学习猪猪 2022-05-19 17:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

探测器报警后主机在60秒之内要能接到报警信息,这是上限,当然是越快越好

充楞装傻 2022-05-20 18:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,

火灾报警控制器 GB4717-2005  非故意延迟10秒,故意设置延迟最多1分。

5.2.2.2 当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。

李勤 2026-06-24 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载