单连锁预作用,主泵是在喷头爆之前启动,还是喷头爆之后启动?

单连锁预作用,主泵是在喷头爆之前启动,还是喷头爆之后启动?

小小白2 | 2022-05-16 19:16
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防研发 2022-05-18 10:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

无论但连锁还是双连锁启泵跟喷头爆破没有必然关系。启泵主要是压力开关启泵的,所以只有阀组打开后才能压力开关动作。所以阀组(预作用装置)不打开泵是启动不了的,除了选用火灾自动报警系统直接启泵的方式。

预作用装置的开启主要是火灾探测器来控制的,所以有火警了,逻辑满足了阀组就能打开压力开关动作,所以就启泵了。正常情况下探测器的探测火灾比闭式喷头快些,所以一般是先启泵,但不是绝对的,有特殊情况也可能喷头先破。

李勤 2026-06-25 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

预作用系统启动和喷头没有关系,主要依靠探测器、手报动作,主机自动状态打开预作用报警阀