消防水池补水管为什么有的设计两根,有的设计一根?

消防水池补水管根数的规定

顾江峰 | 2022-05-15 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-05-15 19:37  4 赞  0 踩 [回复] 举报

如果有效容积为减去火灾时能够连续的补水量,那么达到连续补水要求两路补水,如果水池本身有效容积就能满足火灾时消防用水量,补水管数量不做要求,但必须满足补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

李勤 2026-06-25 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个补水管的,按照最小口径管路(一根管径流量)給水池补水可以减免水池储水量,一路补水不能减免水池计算量