烟羽流的计算,在排烟计算中必须使用吗?

当通过烟羽流计算得出的排烟量和按每平方米乘以60m³/h计算出来的排烟量不一致的时候,选用哪个排烟量呢?有规定一定要求用烟羽流吗?

查规范 | 2022-05-09 10:27
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

暖通洲 2022-05-09 15:48  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,不用按烟羽流计算;公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所才按烟羽流计算并对比表格取大值