消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

21年多选阻燃耐火这道题正确选项是哪个

消防小元 | 2022-05-04 23:22
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友58303 2022-05-06 16:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据火自报设计规范11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。火灾探测器和联动模块共用时按照高级别对待,因此AD错误,选BCE

sail 2026-09-01 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

截图就是正确答案,就住一个原则就是仅仅都是在前期起预警作用的阻燃就行了,比如探测器。参与整个火警过程的就是阻燃耐火。

关闭

关闭

手机APP下载