消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲类车间是否设置消火栓?

根据《建筑设计防火规范》8.2.2.4条,存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑可不设置室内消火栓,目前有一个占地2000平的甲类厂房,个别区域涉及与水剧烈反应的物质,其余地方涉及易燃物料,请问专家同行,类似厂房是否设置消火栓?谢谢

一棵松 | 2022-04-26 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

石小东 2022-04-26 13:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》8.2.2的条文说明:建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如:电石、钾、钠等物质)时,不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。

一棵松   回复: 石小东2022-04-26 13:55

非常感谢,该部位这个词就很难把握了,主要担心的问题是后续用了水灭火,可能会造成更大损失和危害,目前常规设计就是还正常设计消火栓嘛?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

石小东   回复: 一棵松2022-04-26 17:05

你们这类厂房建筑在设计阶段,设计单位会按国家标准规范设计到位。消防设计专篇也会很好的解决这部分问题。如果是已建成项目,在你安全现状评价报告中也有相关风险评价和风险控制措施。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载