消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风机水泵

排烟风机和水泵现在还要用总线模块吗,现在很多主机厂家都可以联动多线盘,是不是可以不用加总线模块

ghj | 2022-04-25 22:59
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

搞消防哈哈 2022-04-26 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你说这个总线模块 的意思 是不是总线控制盘上的那个水泵和风机的总线启动控制 


、如果是这个 那确实是不需要的 没有也可以 

姜子牙疼 2022-04-27 08:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上也没有强制,只要有多线控制,能联动就ok了

周家斌 2022-05-07 17:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人观点三选二,达到冗余功能就行,

李勤 2026-05-26 13:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防泵、风机设计的时候都是多种启动方式,保证冗余可靠‘建议设置总线模块’

EHS-DL 2026-06-26 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

得用总线模块,它们故障等信号反馈得用到总线。确实现在很多主机厂家的多线盘,自身也带上了通讯功能,可以通过总线与主机通讯,在主机屏幕上显示状态,甚至可以进行一些逻辑编程。但这‌不改变它“硬线直连”的本质‌,它到设备控制柜的那一段线路,依然是独立的专线。但并不能替代总线模块。总线模块负责的是“联动控制”和“状态监测”,而多线盘(无论新旧)负责的是“直接手动控制”,两者的功能定位和可靠性等级完全不同。

关闭

关闭

手机APP下载