火灾自动报警-可燃气体报警系统二个问题。

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

可燃气体报警控制器 GB16808-2008(主机)

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019


相关规范中未见

1、主机需设置手动气源切断鍵;

2、可燃气体探测器(探头)未见的有效寿命(检测周期)要求——建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008,有干粉灭火器五年首保,二年续保,十年报废的要求。


有相关条款要求否,是否为强制条款。


消防网友78337 | 2022-04-25 20:14
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

sail 2026-09-04 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、没有手动要求,有自动关闭要求,但是可以手动关闭;2、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》