无窗房间是指没有靠外墙设置可开启窗户的房间吗?

WGM | 2022-04-21 08:58
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

乌伤浪人 2022-04-21 19:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

邪了,这都是问题吗?只有门,其它都是封闭墙体就是无窗啊,不管它是靠外墙、还是在建筑内部。

WGM   回复: 乌伤浪人2022-04-21 20:54

窗的理解一般不是理解为靠建筑外墙设置的吗?你意思不管我的窗设置哪个位置,无论可不可以打开,只要有可以看见内部的窗口都界定位有窗房间?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

乌伤浪人   回复: WGM2022-04-21 22:10

有不可开启的窗,可以看到房间内部,不认为是无窗房间。这个说法应该是某些省的消防审查疑难解答中有解释。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小马 2022-04-22 10:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我前几天就在问答一个问题里。

看见过一个设计院咨询电影院项目的回复文件,讲的电影院的无窗问题,回复方是住建的还是规范编制的我也忘了,不过我记得他们回复的是,观影厅内设置有放映窗,这个放映窗也算窗户,那这样理解好像就意味着观影厅内部的装修材料耐火等级可以不按照无窗房间来设计。我记得我保存了那个图片。但是刚才去找,没找到。

小马 2022-04-22 11:01  2 赞  0 踩 [回复] 举报

找到了

WGM   回复: 小马2022-04-23 00:07

感谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2022-04-22 23:32  2 赞  0 踩 [回复] 举报

在《建规》8.5.4节的无窗房间是指无外窗或设固定窗的房间,在《装修》规范里无窗是指无外窗,在外边能通过固定窗看清房间内部的房间不算无窗房间。具体看你问哪个专业。

WGM   回复: 刘丽波2022-04-23 00:12

感谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

骆焕 2023-10-06 13:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解:

根据需要确认的问题不同来确定,无窗房间出现在两本规范里,防火规范和装修防火规范


GB 50016-2014(2018年版 ) 建筑设计防火规范

第 8.5.4 地下或半地下建筑(室 ) 、地上建筑内的 无窗房间 【备注:此处无窗房间 是指无外窗或设固定窗的房间 】 ,当总建筑面积大于200m 2 或一个房间建筑面积大于 50m 2 ,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

 

GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范

第 4.0.8 无窗房间【备注:有观察窗即可】 内部装修材料的燃烧性能等级除 A 级外,应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上提高一级。

消防网友75339 2025-01-04 22:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人感觉这个研究院的回复简直是糊弄!首先装修规范条文里说了为什么要把无窗房间的材料等级提升:一是便于观察,二是便于排烟,三是便于救援。按照这个研究院的回复,只要便于观察就行了,一个500平方的无窗空间只需要在门上挖一个2平方厘米的洞,再用固定式玻璃封上就不算无窗房间了(按照这个回复,并没有对开窗的面积进行具体规定)?不需要考虑排烟?不需要考虑救援?
这个研究院还有一个回复,是观众厅,说是观众厅上方放映室里有放映口,那个地方有窗,也可以视为有窗房间,我都能笑死,到底是放映厅危险还是观众厅危险?我记得有个规定是在放映厅的放映口要与观众厅有防火分隔的,到他这里居然变成可以进行观察、排烟、救援的可开启外窗了!
还有一个问题,现在很多地方都根据他的这个回复,弄出了很多乱七八糟的措施,例如在门上挖一个很小的洞,美其名曰只要便于观察就行,眼小的就把洞挖小一点,眼大的 就把洞挖大一点,或者把房间的一面墙凹进去一点,在这面墙上开一个窗户,再把这个窗户的四周全部封堵,这样就规避无窗房间了,请问这样怎么便于观察,怎么便于排烟,怎么便于救援,胡弄!对于这样的解释,我也是无语,谁叫人家嘴大!但是从消防角度讲,不认可这种做法。

李勤 2026-05-26 13:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

外窗主要考虑房间对外自然通风,如果窗户开在走道,着火时达不到自然排烟条件