消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

3941㎡车库该配置多少个灭火器?

车库3941㎡该配置多少个灭火器?

具体情况如下:

车库设置有消火栓、消防喷淋

根据Q=K*S/U

=0.5*3941/75

=26.27

以上不知道计算的是否正确?

灭火器该设置多少个点?总共需要多少具4公斤干粉灭火器?这两点我不会计算了,请大神们给出具体计算方法和说明,谢谢


弓长张 | 2022-04-19 17:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2022-04-20 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

严重危险级

22. 机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅


依6.2.1,最低3A级,取 50平方米每A


有K值依7.3.2取0.5

依:7.3.3 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等

如果为地下停车场再增加1.3倍。


地上消火栓和喷淋:0.5X3941/50=39.41向上取整为40除3A 取整为14具

地下消火栓和喷淋:1.3*0.5*3941/50=51.233=52除3A 取整为18具


3A最小为5公斤ABC全功能干粉。


现场分布时按一点一具(6.1.2),设置点时按(5.2.1)中15米保护距离核查,如果距离不足,增加设置点和设置数量,


一般正方形场所不会出现不足的情况,走廊等长条区域可能出现不足情况。



消防网友13433 2022-04-22 06:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

车库中危险级

关闭

关闭

手机APP下载